!测试新西兰天维网社区

标题: 6A保险丝可以换成10A的吗? [打印本页]

作者: wkjxz    时间: 2021-7-21 22:07:48     标题: 6A保险丝可以换成10A的吗?

空调和墙上的插座共用一个保险丝。插座上连的是微波炉。一开始用空调,微波炉就不工作了。房子是50年代的老房子。空调是新装的5千瓦。保险丝是6A。请问一下,我都有什么样的选择能同时使用微波炉和空调。 可以将6A保险丝换成10A的吗?还是必须请电工来处理。如果是将墙内的电线更新一下,是不是很贵?谢谢。

作者: zwanything    时间: 2021-7-21 22:12:55

楼主不是理工科的吧,还是找电工吧。安装空调的时候应该单独拉线的,这么低电流承受力的线,就不应该带空调的。我感觉装空调的胆儿有点大啊。
作者: Nicky5    时间: 2021-7-21 22:17:04

亲 这边建议找专业的电工师傅
作者: trdeyoualbert    时间: 2021-7-21 22:25:18

你这空调是电工装的吗?
作者: 侯亮平    时间: 2021-7-21 22:27:20

插座应该16A 或者20A
老房子可能是有人插错了 当然具体还需要看看线材用多粗。
空调安装 不应该和厨房在一路
具体请联系电工重新拉线

作者: Elddies    时间: 2021-7-21 22:29:33

不要自己在家瞎搞,生命比钱贵。
作者: Bob Wang    时间: 2021-7-21 22:39:25

你没搞懂保险丝和跳闸还有不工作的关系吧

你换个10A的是不会跳闸了,整个电路其他地方要是只有6A-10A范围内的,不就会先烧坏么?
作者: JsQ    时间: 2021-7-21 23:35:42

这个空调装得很不正规做法也不安全, 最好找个注册电工来看看
新装的空调重新放了线按照法律是需要注册电工出证书, 证明是安全的
你可以叫装空调的人回来重新做, 如果他们不来可以去EWRB投诉
作者: 留下足迹    时间: 2021-7-22 00:28:57

空调是应该单独拉线滴


作者: LU99    时间: 2021-7-22 05:58:00

新西兰是这样, 空调可以自己装, 但是那根从空调到电表的线要单独拉, 必须电工给你个证书。
跟房子的分开。 否则着火, 保险公司不赔。
安培加大, 着火隐患加大。 这个是必须弄电工

补充内容 (2021-7-22 05:59):
安装可以无照。 电工那环节必须有照
作者: hnlx1229    时间: 2021-7-22 07:35:48

保险丝大小你擅自加大肯定是不行的~这些都是有专门要求的~大小要看你的电线的情况~建议找专门的电工来帮你弄~看看你线的尺寸再给你定可以换多少的~5kw空调的输入电流其实已经在6A左右了~所以只能说给你装空调那人肯定是个坑货~空调不是不可以和其它用电器share~但是还是需要看情况~
作者: killingme    时间: 2021-7-22 09:47:04

建议不要,之前用6A 很多时候是因为线材可能不够粗。你强行上10A的话可能会有安全隐患。

现在所有动电箱里面的活都要重新找inspector
作者: DDD888    时间: 2021-7-22 10:23:23

不可以

必须电工来处理,给人家电工一口饭吃啦,你用的起空调,有钱人啦,我就靠抖来取暖
作者: beatles    时间: 2021-7-22 13:14:08

DDD888 发表于 2021-7-22 10:23
不可以

必须电工来处理,给人家电工一口饭吃啦,你用的起空调,有钱人啦,我就靠抖来取暖 ...

正解!!!
作者: wkjxz    时间: 2021-7-22 17:58:28

谢谢大家的回复。这个注册电工给的证明。没看懂。能给指教一下吗?
Screenshot 2021-07-22 175400.png




图片附件: Screenshot 2021-07-22 175400.png (2021-7-22 17:58:15, 548.81 KB) / 下载次数 0
http://bbs.test.skykiwichina.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjUxNTYzM3w1MTllZDkzOHwxNzQ4MDUyMzMwfDB8MA%3D%3D


作者: 张志刚1    时间: 2021-7-22 18:49:43

你好安装5千瓦的空调进户线要调整总闸要调换,空调机走单独的电路不可以和其他的设备共用一个闸及一条线。这是自己安装空调的原则。如不懂请安装空调的公司安装他们是专业也有资格证,你自然就不需要担心了。自己安装空调的原则是找有资格证的电工,来布置合理的电路分布确保安全第一。
作者: wkjxz    时间: 2021-7-22 20:04:37

张志刚1 发表于 2021-7-22 18:49
你好安装5千瓦的空调进户线要调整总闸要调换,空调机走单独的电路不可以和其他的设备共用一个闸及一条线。 ...

谢谢回复。空调确实是在nocowboys上找的高评分公司。在你回复前一个回复是他们由注册电工出的证明。所以开始一直没有考虑是安装的问题。
作者: 5nd    时间: 2021-7-22 23:57:47

二月份装的到现在才出现问题吗?
从COC上看电工应该没有动过你的switchboard,可以联系他们告知现在的情况,让他们派人来处理。
论坛上问再多,不如找个电工到现场去看看来的实际些。
作者: 老鱼fisher    时间: 2021-7-23 01:24:24

从COC上看,电工只说接到现有的线路上并加了一个20安的开关。而他把空调接到一个6A的线路上,肯定是违规的。
你的插座线路接的是一个6安培的MCB也是不合理的,很大可能是接错了MCB或者是DIYer 直接从灯线接了条线安装了插座。 具体最好找注册电工帮你检查一下线路,把错误纠正过来。
作者: 根本英俊    时间: 2021-7-23 09:28:44

6a换10a没问题,但看安培数,这是灯的线路。什么地方搞错了吧。装空调不可能接灯线的。跳闸是负荷过大了。通过保险开关,理顺那接哪里再说吧。
作者: 喜马拉雅大山猫    时间: 2021-7-23 12:46:06

很奇怪他敢这么给你装 而且还出了COC,5kw应该是dedicated circuit,看下nameplate上的电流多少




欢迎光临 !测试新西兰天维网社区 (http://bbs.test.skykiwichina.com/) Powered by Discuz! X2